El 31 de marzo de 2016, 14:14, Camaleón escribió: El Thu, 31 Mar 2016 13:38:21 -0300, javier frf escribió: > buenas tardes. > tengo un problemilla con un servidor hp proliant DL120 G7. > uno de los ventiladores dejo de funcionar > y al iniciar el equipo me manda el error y se reinicia. ¿Qué error es ese? ¿"Fan failure/error" o algo así? > La consulta es, cambiando el ventilador se solucionaría el problema? > se puede reparar el ventilador descompuesto? > Muchas gracias por su atención. Si se queja, mira en la BIOS por si encuentras algún parámetro para permitir el funcionamiento del servidor con un baja en uno de los ventiladores de la caja. el error que manda es el siguiente :  1611-Fan 5 Failure Fan solution Not Sufficient identifique el ventilador en cuestión, este es doble, tiene dentro de si dos grupos de aspas. de las cuales solo uno gira. un colega me recomendó lubricar con muy poco aceite, el motor de dicho ventilador, obviamente con ese desconectado, etc. > tenbdras que cambiar el ventilador si o si , sea cual fuese si es del CASE o CPU , ambos tiene la funcionalidad de dependencia de estos , asi mismo HP por cuestiones de temperaturas tiene su logica de esa manera , y no es por gusto , la idea es proteger al equipo por completo. podras ver el numero de parte en los ventiladores y solictar uno , en su defecto podras solictar la garanbtia HP desde un Callcenter , te lo envian en 2 dias despues de ingresar la solicitud. saludos WRC