Re: [OT] Cómo instalar fisicamente un servidor y un nas



Hola:

El 29/03/16 a las 15:32, Aradenatorix Veckhôm Awecaelus escribió:
El día 29 de marzo de 2016, 7:33, Camaleón escribió:
El Mon, 28 Mar 2016 13:15:48 -0600, Aradenatorix Veckhôm Awecaelus
escribió:


(...)

Pues mi preocupación es que no veo el panorama completo, no sé qué
necesito ver allende la instalación eléctrica que es la parte que
tengo ya prácticamente clara. Pero no encuentro una norma o algo que
me aclare el panorama más allá de la parte electromecánica.

Porque una "mala instalación eléctrica" empieza desde la entrada del
enganche de luz pasando por el cuadro general, teniendo en cuenta la
canalización, vigilar los armónicos y aislamientos, tomas de tierra...
hasta llegar al pararrayos, así que si concretas un poco mejor tu
preocupación, mejor :-)

Saludos de vuelta

No se si está bien o mal lo que hice en mi negocio, pero está funcionando desde hace unos 8 años sin problemas.

- Tenemos un conexión trifásica de la cual tomamos una fase solamente para las computadoras, servidores, etc. (todo lo relacionado a la informática si queres llamarlo así)

- En la entrada de la línea al negocio, empalmamos el neutro a una muy buena tierra (medida con un telurímetro de acuerdo a lo que sugiere el proveedor de energía), esto es para el caso que se cortara el neutro del proveedor de energía, evita que se tueste todo.

- Instalamos 2 jabalinas más para tierra de la línea de computadoras y otra para usar con las 2 fases restantes (luces y aparatos eléctricos varios, incluido aires acondicionados).

- Colocamos una llave térmica y disyuntor diferencial para cada una de las fases.

- Colocamos protectores de líneas telefónicas con fusibles, descarga a tierra y descargadores gaseosos (por la línea telefónica ingresa Internet y cualquier inconveniente desde ahí va derecho a la red a través del modem/router de la compañía telefónica)

- Pusimos la estructura del rack a tierra.

- Calculamos el consumo de los 3 servidores y compramos una UPS de 2 kVA que excede ampliamente ese consumo, a plena carga debería tener una autonomía de 10 minutos, pero aquí supera los 20 minutos. Programamos los servidores para que se apaguen a los 10 minutos (obviamente si es que no se restablece el servicio) de estar funcionando desde la UPS, la UPS se programó para que se apague a los 15 minutos.

- En el recinto donde está el rack con los servidores, switches, routers, modems, etc. colocamos un aire acondicionado que utilizamos solamente en días muy calurosos cuando la temperatura de los procesadores se aproximan a los 60ºC. Esto lo chequeamos con ganglia.

- Los 3 servidores son equipos con placas madre Intel, procesadores Pentium dual core, 8 Gb de RAM, un disco sistema, 2 discos de 2 Tb en raid1, fuente de 500W de buena calidad. Con un teclado, un mouse y un monitor y un KVM (así se llama?) manejamos a los 3.

- La red es Cat.6 (esto no viene al caso pero ya que estamos lo comento).


Bueno, es todo. Por ahí te sirve.


Saludos !

--

Walter O. Dari

http://swcomputacion.com/
https://facebook.com/swcomputacion/
skype: waomda


Reply to: