Am 29.03.2012 17:07, schrieb Dirk Finkeldey:

Bei den Controllern brauchst du nur immer eine funktionierendes Backup
Batterie Modul im Controller,dann hast du nichts weiter mit den
Controller zu tun.

+1

Und wehe, das Ding geht kaputt. Been there, done that, auf mehr als einem Server, damals noch mit einem 5i. Seeeehr merkwürdige Symptome. Plötzlich einbrechende Schreibraten (weil der Controller intern wohl schon merkt, dass was faul ist, und dann auf write-through schaltet), ohne dass Warnungen im Management-Tool aufgetaucht wären. Die Warnung kam erst beim nächsten Reboot. Beim Service sah man dann, dass sich das Batteriegehäuse bereits aufgewölbt hatte, ähnlich wie bei der Kondensatorpest.

Dass die Teile nicht ausgelaufen sind oder zu schmoren angefangen haben und uns das jeweilige Rack aufgrund der installierten Brandfrühesterkennung abgeschaltet haben, grenzt an ein Wunder.

Ich empfehle präventiven Austausch spätestens alle 2 Jahre.

-Stefan


Reply to: