Hallo Andre,
Andre Timmermann wrote:
> Hallo Reinhold,
> 
> Am Donnerstag, den 16.11.2006, 14:22 +0100 schrieb Reinhold Plew:
>> na dann mal eine OT Antwort dazu ;-)
> na dann Danke ;)
> 
>> Q: Wie lange brauchst Du zum Einschalten der Sicherung?
> Normalerweise, wenn jemand da ist, unter 2 Minuten.
> 
>> Q: Willst Du nun den Server herunterfahren oder in Betrieb halten?
> Wenn keiner die Sicherung reindrehen kann, soll er herunterfahren.
> 
>> Wenn Du es genau wissen willst, brauchst Du:
>> 1. Die Leistungsaufnahme Deines Servers dafür -> also messen.
> Da wird es, mangels Messgeräte, schwierig.
> 
>> 2. Die Zeit, welche Du überbrücken möchtest.
> 2 Minuten würden ja erstmal reichen, mehr wäre besser, aber auch
> unverhältnismäßig teurer.

IMHO würde ich mal von 5 Minuten ausgehen.

>> Weiterhin solltest Du schauen, ob Du eine Off- oder Online USV nimmst.
> 
> Unterschied? Wenn ich den Wikipedia-Artikel richtig verstanden habe,
> dann kann es bei Offline-Geräten bis zu 10 Milisekunden dauern, bis der
> Strom wieder da ist. Ich nehme an, dass Online-Geräte um ein vielfaches
> teurer sind?

Richtig, die 'Offline' Modelle schalten erst nach einer gewissen
Teit auf Batterie um während die 'Online' Modelle
Die müssen nicht unbedingt soviel teurer sein, aber 10ms sollten vom
Netzteil im Server abgefangen werden.

>> Ich würde/werde mir wahrscheinlich eine 1400er von APC hinstellen,
>> dann kann ich auch mal ein paar Stunden ohne Strom auskommen
>> (inkl. Perpherie).
> 
> Eine 1400er hab ich nicht gefunden, nur ne 1500er, und da ist man weit
> über 100 Euro - das ist wohl zu viel.

Habe ja auch etwas mehr dran, was Strom braucht ;-)

>> Generell ist ja die Peripherie des Servers beim Stromausfall auch
>> tot, also stellt sich die Frage, ob der Server nicht einfach nach
>> 5 Minuten Stromausfall seinen Shutdown erledigt und wenn der Strom
>> wieder da ist, neu startet.
> 
> Es geht mir hauptsächlich darum, dass ich keinen Datensalat bekomme,
> wenn der Server einfach ausgeht. Und ich nehme nicht an, dass ein
> Rechner mit 300W-Netzteil diese 300W auch ständig braucht. Wenn also im
> Normalbetrieb (Mail, kleiner Webserver ohne viel Last, etc...) keine
> 300W benötigt werden, sollte die 650er reichen.

Na wenn Du von ca. 150W ausgehst, solltest Du mit der 650er
ca. 15 Minuten überbrücken können.
Ich würde da den Shutdown nach 5 Minuten ohne Strom einleiten.