[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [HS] Onduleur



David BERCOT a écrit :
> 
> Tout d'abord, j'ai mélangé ton nom et ton prénom...
> Désolé donc... Joël ;-)

	Pas de souci, j'ai une certaine habitude.

> Le 20/01/2021 à 12:59, BERTRAND Joël a écrit :
>> David BERCOT a écrit :
>>> Après, j'ai rarement des coupures de courant et autres problèmes de
>>> surtension, mais je préfères néanmoins protéger mon serveur ;-)
>>
>>     Dans ce cas pourquoi prendre un on-line ? D'ailleurs, il faut se
>> méfier, la plupart des on-line sont configurés par défaut en
>> line-interactive (ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est comme cela
>> qu'ils atteignent les 95% de rendement). Donc là encore, se méfier des
>> trucs trop petits et officiellement on-line.
> 
> Si je comprends bien, et ça ne me semble pas déconnant, tu me conseilles
> plutôt de prendre un onduleur "basique", c'est-à-dire offline (ou
> passive stand-by) ?
> Vu mon besoin, je pense aussi que ça serait suffisant (très rares
> coupures).
> 
> APC propose aussi ce genre de modèle ?
> Tu aurais des préconisations ?

	Pour moi, c'est un line-interactive. Les off-line sont souvent un peu
"cheap". Le line-ineractive va protéger des sous-tension et des
surtensions, pas seulement des coupures de courant.

	SmartUPS (attention, il me semble qu'il existe maintenant des BackUPS
en line-interactive). Attention à la sortie sinusoïdale.

	JKB