Il 21/12/2023 10:52, Piviul ha scritto:
On 12/20/23 09:31, Diego Zuccato wrote:
[...]
Dovuto ad una erronea configurazione che devi evitare che possa proporsi. Secondo i punti che ti ho detto nell'altra mail, mettiamo qualche valore. Diciamo che i server consumino 500W (250+250) e che un UPS, con un carico di 1500W (il totale), regga *almeno* 15 minuti ma il secondo UPS, con battteria più nuova, può arrivare a 20. Quando inizia a mancare corrente, il server che monitora il primo UPS va in shutdown dopo 5 minuti, mentre i server che monitorano il secondo... pure! Chissene se la batteria è più nuova! Dopo 5 minuti di black out è ora di fermare tutto comunque.

Quindi tu imposteresti come monitor l'ups con la carica minore per tutti i server... non ci avevo pensato. Beh in effetti così dovrebbe funzionare

Esatto. E in questo modo riduci anche l'usura delle batterie.

Ora mi hai convinto ;)

Ognuno deve trovare ciò che va meglio per il suo caso d'uso. Ma ho piacere se sono riuscito ad aiutarti.

Ma voi fate la calibrazione della batteria? Farla diminuisce la durata della stessa?

Molto raramente. Generalmente sulla batteria nuova come "collaudo" (e per resettare le statistiche interne dell'UPS), poi dopo 2-3 anni per verificare che regga ancora. Generalmente dopo 5-6 anni comunque è ora di riciclare le batterie. Anche se per un esperimento quelle con desolfatatore sono arrivate in buone condizioni a 8 anni. YMMV

Buone feste!

--