Re: UPS su server con 2 alimentatori
On 12/20/23 06:53, Diego Zuccato wrote:
Il 19/12/2023 17:09, Piviul ha scritto:
AFAIK se la signora delle pulizie spegne un ups il server che lo
gestisce si spegne anch'esso quand'anche uno dei suoi alimentatori
continuasse a ricevere corrente, è il software che lo farebbe
spegnere.
Dipende a) da come lo configuri e b) dai per scontato che l'UPS sia
collegato ad un solo server (personalmente pretendo solo UPS con
management via rete). Inoltre si spegne sì, ma in modo pulito
(shutdown), mentre se entrambi gli alimentatori fossero sotto
quell'UPS si spegnerebbe brutalmente (shutoff).
ma no, perché dovrebbe spegnersi brutalmente?
Perché la signora delle pulizie ci ha preso contro e ha fatto scattare
il breaker di uscita, tagliando così la corrente ad entrambi gli
alimentatori in un colpo solo? :)
ma se i pc che alimentano gli ups sono correttamente configurati fanno
un gracefully shutdown, poi se qualcuno se ne accorge e ridà la corrente
loro ripartono, non si spengono brutalmente
Scusa Diego ma è praticamente lo stesso, certo le variazioni di
carico sono distribuite meglio ma poca roba, il carico totale è
sempre lo stesso... per contro le informazioni statistiche sulla
quantità di carica/tempo rimasto non sono più attendibili e anzi se
la corrente continua a mancare tanto tempo da fare spegnere i server
che monitorano l'UPS quelli collegati per metà all'UPS che si è
spento spostano il carico improvvisamente sull'altro UPS che magari
aveva già poca carica ed improvvisamente si vede aumentare il carico
quindi diminuire il tempo residuo e decidere improvvisamente di
spegnere i server che lo monitorano ma potrebbe non avere più tanta
carica da permettere uno shutdown dolce. Rileggiti lo scenario che ho
fatto con 2 UPS e 3 server. Certo allora non sapevo che il carico
venisse distribuito ma esiste un caso in cui improvvisamente sull'UPS
raddoppia il carico proprio quando probabilmente la batteria è già
esausta e quindi si rischia che non regga...
Beh, intanto si sono spenti alcuni dei server, quindi il carico totale
è diminuito (sperabilmente più della metà). Di questo non hai tenuto
conto :)
scusa Diego, prendiamo il caso di 2 UPS e 3 server con doppio
alimentatore uno su ogni UPS. Il primo server ha come monitor il primo
UPS, gli altri 2 il secondo. Se va via la corrente e l'UPS 1 fa spegnere
server1 poi stacca la corrente. Appena prima che l'UPS 1 si spenga,
server 1 è spento ed entrambi gli UPS alimentano la metà del carico dei
2 server; la batteria possiamo supporre che sia piuttosto scarica ma non
ancora scarica da ordinare un gracefully shutdown. Ora l'UPS 1 stacca la
corrente e l'UPS 2 improvvisamente si trova con un carico doppio con la
batteria quasi esausta. È uno scenario molto probabile.
Se invece 2 server sono alimentati da un solo UPS e l'altro server solo
dall'altro UPS certamente se i 2 UPS sono simili i 2 server si
spegneranno prima, ma so a priori quali sono, so cosa aspettarmi quando
la corrente se ne va. E se la donna delle pulizie stacca un UPS so che i
server legati a quell'UPS si spegneranno e soltanto guardando quali
servizi sono saltati so quale UPS è spento.
Poi, per mia esperienza, se arrivi a dover usare l'ultima energia
delle batterie sei nei guai. Grossi. Soprattutto con quelle al piombo,
cerca di fare in modo di non scendere mai (beh, molto raramente: di
tanto in tanto una desolfatazione gli fa bene) sotto il 50%: le
batterie ti dureranno molto più a lungo e saranno più affidabili.
quindi la calibrazione della batteria pregiudica la durata della stessa?
IMO la politica migliore è:
- definire il runtime massimo degli UPS coi server collegati (diciamo
15', praticamente lo standard)
- predisporre un generatore che parta in molto meno tempo (diciamo
entro 3', mi pare più che ragionevole)
- predisporre i server per per iniziare lo shutdown appena rilevano
che manca alimentazione da più tempo del massimo previsto per la
partenza del generatore (tipo 5').
In questo modo non hai sorprese e non massacri le batterie.
Certo, se hai un generatore sono d'accordo questa configurazione è la
migliore, le mie elucubrazioni riguardavano l'assenza di generatore.
Grazie e buona giornata
Piviul