[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UPS su server con 2 alimentatori




On 12/20/23 06:53, Diego Zuccato wrote:
Il 19/12/2023 17:09, Piviul ha scritto:

AFAIK se la signora delle pulizie spegne un ups il server che lo gestisce si spegne anch'esso quand'anche uno dei suoi alimentatori continuasse a ricevere corrente, è il software che lo farebbe spegnere.
Dipende a) da come lo configuri e b) dai per scontato che l'UPS sia collegato ad un solo server (personalmente pretendo solo UPS con management via rete). Inoltre si spegne sì, ma in modo pulito (shutdown), mentre se entrambi gli alimentatori fossero sotto quell'UPS si spegnerebbe brutalmente (shutoff).

ma no, perché dovrebbe spegnersi brutalmente?

Perché la signora delle pulizie ci ha preso contro e ha fatto scattare il breaker di uscita, tagliando così la corrente ad entrambi gli alimentatori in un colpo solo? :)

ma se i pc che alimentano gli ups sono correttamente configurati fanno un gracefully shutdown, poi se qualcuno se ne accorge e ridà la corrente loro ripartono, non si spengono brutalmente


Scusa Diego ma è praticamente lo stesso, certo le variazioni di carico sono distribuite meglio ma poca roba, il carico totale è sempre lo stesso... per contro le informazioni statistiche sulla quantità di carica/tempo rimasto non sono più attendibili e anzi se la corrente continua a mancare tanto tempo da fare spegnere i server che monitorano l'UPS quelli collegati per metà all'UPS che si è spento spostano il carico improvvisamente sull'altro UPS che magari aveva già poca carica ed improvvisamente si vede aumentare il carico quindi diminuire il tempo residuo e decidere improvvisamente di spegnere i server che lo monitorano ma potrebbe non avere più tanta carica da permettere uno shutdown dolce. Rileggiti lo scenario che ho fatto con 2 UPS e 3 server. Certo allora non sapevo che il carico venisse distribuito ma esiste un caso in cui improvvisamente sull'UPS raddoppia il carico proprio quando probabilmente la batteria è già esausta e quindi si rischia che non regga...

Beh, intanto si sono spenti alcuni dei server, quindi il carico totale è diminuito (sperabilmente più della metà). Di questo non hai tenuto conto :)

scusa Diego, prendiamo il caso di 2 UPS e 3 server con doppio alimentatore uno su ogni UPS. Il primo server ha come monitor il primo UPS, gli altri 2 il secondo. Se va via la corrente e l'UPS 1 fa spegnere server1 poi stacca la corrente. Appena prima che l'UPS 1 si spenga, server 1 è spento ed entrambi gli UPS alimentano la metà del carico dei 2 server; la batteria possiamo supporre che sia piuttosto scarica ma non ancora scarica da ordinare un gracefully shutdown. Ora l'UPS 1 stacca la corrente e l'UPS 2 improvvisamente si trova con un carico doppio con la batteria quasi esausta. È uno scenario molto probabile.

Se invece 2 server sono alimentati da un solo UPS e l'altro server solo dall'altro UPS certamente se i 2 UPS sono simili i 2 server si spegneranno prima, ma so a priori quali sono, so cosa aspettarmi quando la corrente se ne va. E se la donna delle pulizie stacca un UPS so che i server legati a quell'UPS si spegneranno e soltanto guardando quali servizi sono saltati so quale UPS è spento.


Poi, per mia esperienza, se arrivi a dover usare l'ultima energia delle batterie sei nei guai. Grossi. Soprattutto con quelle al piombo, cerca di fare in modo di non scendere mai (beh, molto raramente: di tanto in tanto una desolfatazione gli fa bene) sotto il 50%: le batterie ti dureranno molto più a lungo e saranno più affidabili.

quindi la calibrazione della batteria pregiudica la durata della stessa?


IMO la politica migliore è:
- definire il runtime massimo degli UPS coi server collegati (diciamo 15', praticamente lo standard) - predisporre un generatore che parta in molto meno tempo (diciamo entro 3', mi pare più che ragionevole) - predisporre i server per per iniziare lo shutdown appena rilevano che manca alimentazione da più tempo del massimo previsto per la partenza del generatore (tipo 5').

In questo modo non hai sorprese e non massacri le batterie.

Certo, se hai un generatore sono d'accordo questa configurazione è la migliore, le mie elucubrazioni riguardavano l'assenza di generatore.

Grazie e buona giornata

Piviul



Reply to: