[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UPS is compensating for a low utility voltage



Il 09/08/2018 12:21, Piviul ha scritto:
> Uno da questi valori:
> LINEV    : 214.0 Volts
> [...]
> LOTRANS  : 180.0 Volts
> HITRANS  : 266.0 Volts
> 
> Su un altro questi:
> Line Voltage: 210.2
> [...]
> Low transfer voltage: 208
> High transfer voltage: 253
> 
> E su un altro questi:
> LINEV    : 210.2 Volts
> [...]
> LOTRANS  : 208.0 Volts
> HITRANS  : 253.0 Volts
> 
> Probabilmente l'aria condizionata sta schienando la linea Enel...

(grazie a Luca e Lorenzo per i loro interessanti interventi)

Considerando:
* tolleranza di errore nella lettura
* Prendendo per buono che la campionatura del valori sia stata fatta a
pochi minuti di differenza tra i vari UPS

Se di media hai valori bassi e ti sei accorto solo ora del problema,
potrebbe essere l'aria condizionata.
Però non sottovaluterei un probabile calo di tensione erogato dal gestore.

Vai in vacanza tranquillo* :) gli UPS stanno lavorando come devono.

Magari non sarebbe male comunque segnalare la cosa e chiedere un
intervento di manutenzione per verificare, se non tutta, almeno la linea
elettrica del tuo reparto/area visto i carichi a cui è soggetta.


--
* Murphy dovrà fare le vacanze pure lui no?