Re: UPS is compensating for a low utility voltage
Il 09/08/2018 08:41, Luca De Andreis ha scritto:
Ciao !
Secondo me potrebbe essere il caso di un ups offline che da una
condizione bypass standard va in filtraggio o su batteria su la tensione
di ingresso va fuori specifica.
A volte puoi impostare tu la specifica... V minore di, maggiore di,
frequenza con una differenza percentuale di...
Un ups online vive sempre su batteria e non in bypass (a meno che non
attivi modalità eco...) e quindi se ne frega della V in (quella carica
solo le batterie).
Scusa Luca ma sai che non ho ben capito? Secondo te il mio UPS è online
e mi consigli di passare ad uno offline?
Se è così volevo solo farti notare che io mi trovo bene con il mio ups,
non vorrei proprio cambiarlo (gli ho appena sostituito le batterie) a
meno che non sia rotto.
A me piacerebbe solo capire qualcosa in più sul motivo per cui si sia
accesa quella lucina, mi piacerebbe sapere se ho ben interpretato che è
un problema rilevato sulla rete elettrica e infine se è capitato anche a
voi che sulla stessa linea elettrica un UPS faccia tali affermazioni
mentre un altro no, UPS della stessa marca (APC) ma modelli diversi.
Grazie
Piviul