Secondo me potrebbe essere il caso di un ups offline che da una condizione bypass standard va in filtraggio o su batteria su la tensione di ingresso va fuori specifica.
A volte puoi impostare tu la specifica... V minore di, maggiore di, frequenza con una differenza percentuale di...
Un ups online vive sempre su batteria e non in bypass (a meno che non attivi modalità eco...) e quindi se ne frega della V in (quella carica solo le batterie).
Ciao
Luca
Il giorno 9 ago 2018, alle ore 08:34, Piviul <
piviul@riminilug.it> ha scritto:
Ciao a tutti per qualche giorno un UPS ha continuato a tenere accesa la
luce con la descrizione in oggetto, poi oggi si è finalmente spenta. Se
non ho capito male sembra che l'UPS abbia rilevato un problema
nell'impianto elettrico. A me sembra molto strano perché allo stesso
impianto elettrico sono attaccati altri UPS che non hanno rilevato il
problema.
Secondo voi devo fare qualcosa? Aspetto per vedere se ricapita?
Grazie
Piviul