Dirk Salva schrieb:

On Sun, Feb 03, 2008 at 03:36:44PM +0100, Chris Cohen wrote:
Habe ich schon. $Elektriker meines Vertrauens hat auch das bestätigt, was mir vorher schon klar war. Starke Spannungsschwankungen zu verschiedenen Tageszeiten. Den vermieter interessiert das nicht und Stromversorger unternimmt auch nichts. Ich versuche das seit 2 Jahren zu lösen. Und nein, umziehen ist keine Möglichkeit ;)

Dann solltest Du denen mal auf die Füße treten. Netzspannung beträgt
230V +-10%. Das müssen Deine Geräte aushalten. Tun sie es nicht ->
Gerätepech. Liegt die Schwankung ausserhalb dieser Toleranz -> Problem
des EVU.

Falsch die toleranz beträgt -10 % +6 %, also im Bereich 207 - 243,8 Volt.


Hmmm.. bei APC kostet ein Ersatzakku schon fast die hälfte der USV.

Informier' Dich, was für ein Akku verbaut wird, und dann schau' Dir die
Preisunterschiede auf dem Drittherstellermarkt an.

Die Besten Akkus in Bezug auf leistungsfähigkeit und langlebigkeit baut immernoch Exide (Sonnenschein), die A500 / A600 Baureihen sind für USV/APC interessant weil diese Akkus maximale Belastungsströme von 100 Amperé bei nur 10 Ah Akkugröße aushalten.

Und 100 A Laststrom ist für USV nicht ungewöhnlich, habe mal meine USV mit Panasonic Akkus betrieben - nach ca. 1,5 Jahren warfen die Akkus das Handtuch da die USV auch gelegendlich nachts aktiv wurde und leider richtung Steckdose einspeißte.



ciao, Dirk

Gruß Dirk Finkeldey