HS: mdadm et grub2
Bonjour,
je viens d'installer un serveur Dell T110 ayant 2 disques SATA et
incorporant le controleur suivant (lspci)
RAID bus controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SATA
RAID Controller (rev 05)
Le BIOS du serveur donne PERC S100 comme controleur RAID.
J'ai invalidé le Raid dans le BIOS pour ne faire que du RAID1 logiciel
avec mdadm. Tout se déroule correctement jusqu'au test du raid après
installation: le serveur ne démarre pas si je débranche sda alors qu'il
démarre si je débranche sdb!
J'ai fait un grub-install sur /dev/sda /dev/sdb et /dev/md0 (partition
Raid1 pour /boot, /dev/md1 étant mon swap et /dev/md2 mon /)
Lorsque je démarre en ayant débrancher sda, je vois "Welcome to GRUB"
puis le serveur redémarre. J'ai tenté de mettre set root=(hd1) en lieu
et place de (md0) dans grub.cfg, rien n'y fait.
Dans le BIOS, j'ai activer le boot à partir du second disque, le serveur
démarre bien si sda est présent. Tout se passe donc comme si GRUB
démarre sur sdb mais a besoin de sda pour le reste :-(
J'ai demander au BIOS de se comporter comme si les disques étaient en
ATA, pas plus de résultat. Bref, j'en vient à penser que le contrôleur
est en cause et interfère.
Merci pour toute suggestion ou histoire vécue et résolue ;-) qui me
permettrai de sortir de cette impasse.
--
Daniel
Reply to: