[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UPS is compensating for a low utility voltage



Direi che il ragionamento fila.

Dovresti avere una tensione concatenata di 400 V nominali il che vuol dire una stellata di 230 V.
Linee (Enel) mal dimensionate o al limite di sovraccarico vuol dire impedenza elevata che aggiunta a corrente elevata assorbita dal cliente è uguale ad elevato calo di tensione.

Questo giustifica i 211 V reali che ti danno.... E giustifica il comportamento dell'ups che vorrebbe una nominale di 230 V.

Il giorno 9 ago 2018, alle ore 13:01, Piviul <piviul@riminilug.it> ha scritto:
Il 09/08/2018 11:58, Luca De Andreis ha scritto:
Detto tra noi 211 V di Vin è davvero bassa.
Sei in una zona ad alto carico con linee Enel vecchie ?
Questo non so, so che noi siamo ad alto carico! Abbiamo un consumo molto
alto di energia elettrica, facciamo analisi ambientali: abbiamo decine
di piccoli forni che devono arrivare a 200/300° in berve tempo e poi
raffreddarsi e riscaldarsi... poi però dobbiamo anche rinfrescare gli
ambienti dove sono presenti questi forni così il consumo va alle stelle...

Però indica che anche la linea ENEL che ci arriva fa c.g.re...

Mille grazie a tutti quanti!

Piviul


Reply to: