Re: UPS is compensating for a low utility voltage



Detto tra noi 211 V di Vin è davvero bassa.
Sei in una zona ad alto carico con linee Enel vecchie ?
Il giorno 9 ago 2018, alle ore 11:52, Dario <dario.java@riseup.net> ha scritto:
Il 09/08/2018 10:45, Piviul ha scritto:
LINEV : 211.6 Volts

LOTRANS : 208.0 Volts
HITRANS : 253.0 Volts

Giusto per curiosità, hai provato a raffrontare la soglia d'intervento
ed il valore di tensione misurato degli altri UPS nella *stessa linea*
elettrica?