Hi Max,

Maximilian Wilhelm schrieb:
Bitte lass uns auf der Liste weiter darüber reden.
So können alle mitlesen - und noch wichtiger - Erfahrungen und Ideen
loswerden.
ok.

 * Was die mit den Vlan Groups (s. 17) wollen hat sich mir noch nicht
   ganz erschlossen...
Naja, wie du vorher schon gesagt hast, Pakete, die ne VLAN ID oder PVID haben werden auf alle Ports verteilt, die in der Gruppe sind. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Switches das von der Technik her wohl könnten, aber das Setup-Panel das nicht hergibt...

Das Problem ist, dass alle Pakete, die von mienen Geräten in die Switches rein gehen, kein Tag haben werden (möchte ich nicht konfiguriren müssen). D.h. ich müsste eigentlich die Pakete von den Switches taggen lassen, wenn ich aber die Ports auf "tagged" setze, dann können die Geräte damit nicht umgehen.

 * Zu welchem Vlan ein Port gehört, konfiguriert man über die PVID.
   (Ich würde btw. dazu raten, mit Vlans nicht direkt bei 1 anzufangen,
    da das ggf. ne Sonderrolle hat und bedeutet, dass der Traffic
    komplett untagged ist.)
-> Ergo die Verteilung auf Vlan x und y über PVIDs => Tip: Vlan 10 für "Backbone" und >= 21 für TC-Netze hilft nachher
          unterscheiden.

Jetzt wieder geraten:
 * In der anderen Liste mit den vielen Häkchen die Ports entsprechend
   ins passenden Vlan hakern.

 * Auf den Uplink-Ports alle Vlans an-hakern und die PVID auf 1
   stellen (Vlan 1 *nicht* nutzen)
Klappt nicht.

Aber jetzt hab ich ne Lösung (Halleluja):
Port 01 --> VLAN1 (fürs Management)
Port 02-12 --> VLAN10, untagged (10er Netz des tjenners)
Port 13-22 --> VLAN20, untagged (192er Netz des ltsp01)
Port 23 --> VLAN10, tagged, PVID 10 (Uplink)
Port 24 --> VLAN20, tagged, PVID 20 (Uplink)

Diese Konfig auf beiden Switches macht genau das, was ich eigentlich immer wollte. Jetzt brauch ich also "nur" noch nen 2. Uplink in Glas + 2 zusätzliche miniGBICs. Ich glaube, das ist so das Hardware-Minimum, mit dem ich auskommen könnte.

Zur Zeit "simuliere" ich die Uplinks im heimischen Labor noch per Kupfer, aber ich hoffe mal, dass die Switches wenigstens in folgendem Punkt recht haben: Zitat, Seite 4 "Use of the mini-GBIC port disables the connection of its corresponding copper port automatically."

--