Am 2008-02-03 18:42:28, schrieb Dirk Salva: > Die 60W sind ein Schätzwert. Mir hat mal jemand gesagt, daß der > Eigenverbrauch von Online-USV bei ca. 10% der genannten > Maximalbelastbarkeit liegt. Bei einer 900W-USV also bei 90W. Im > Leerlauf wohlgemerkt! Ich habe eine APC SmartUPS 3000VA (2200Watt) in 19" und zwei EXB damit ich bei 500 Watt Belastung mindestens 4 Stunden weiterarbeiten kann. Also wenn alle Akkus aufgeladen sind, habe ich nicht mehr als 25 Watt eigenverbrauch und unter Belastung bei 500 Watt (wiel ich einen 19" Schrank habe => Festanschluß) eine Leistungsaufnahme von gut 550 Watt. Bei einem Test vor 3 Jahren hatte ich die UPS mit 2000 Watt konstannt mit einem Heizlüfter belastet und die Aufnahmeleistung lag bei unter 2200 Watt > Eigene, nicht repräsentative Messung: > passive APC-USV BackUPS CS 650: Eigenverbrauch ca. 5-7W. > Line-interactive USV MGE Evolution 800: Eigenverbrauch ca. 16W. > Jeweils mit neuen Akkus nach 24h Ladung, ohne Last. > > > MGE kannte ich noch garnicht :) > > Ich würde sagen ebenbürtig bis besser als APC. Kann ich nicht Sagen, denn meine kleine 1000VA (Online) von MGE hat mir von der versprochenen Überbrückungszeit nicht gefallen. Sprich, 7 Minuten bei einer Vollast von 800 Watt und da ich nur EINEN Server mit 200 Watt anhänge, sollte sie mindestens 35 Minuten bringen (Datenblatt auf der Webseite <http:///www.mge-ups.de/>)... Nach 25 Minuten war Schluß. Thanks, Greetings and nice Day Michelle Konzack -- Linux-User #280138 with the Linux Counter, http://counter.li.org/ ##################### Debian GNU/Linux Consultant ##################### Michelle Konzack Apt. 917 ICQ #328449886 50, rue de Soultz MSN LinuxMichi 0033/6/61925193 67100 Strasbourg/France IRC #Debian (irc.icq.com)
Attachment:
signature.pgp
Description: Digital signature