Hallo Dirk, Dirk Salva, 28.05.2007 (d.m.y): > On Mon, May 28, 2007 at 04:51:32PM +0200, Christian Schmidt wrote: > > > Schau Dir mal den Output von "apcaccess" an. > > root@server:~# apcaccess [..] > Wenn ich das richtig sehe, stehen da sowieso nur Daten, die ich selbst > in die Config eingetragen habe, weil meine USV eben leider "dumb" ist > und "nur" ein serielles Kabel hat. Mit einer SmartUPS von APC erhalte ich hier: $ apcaccess APC : 001,054,1338 DATE : Mon May 28 20:52:05 CEST 2007 HOSTNAME : XXX RELEASE : 3.10.18 VERSION : 3.10.18 (21 July 2005) sun UPSNAME : APC700 CABLE : Custom Cable Smart MODEL : SMART-UPS 700 UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: Thu Mar 08 14:27:38 CET 2007 STATUS : ONLINE LINEV : 234.0 Volts LOADPCT : 24.9 Percent Load Capacity BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 45.0 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 10 Minutes MAXTIME : 0 Seconds MAXLINEV : 236.6 Volts MINLINEV : 234.0 Volts OUTPUTV : 234.0 Volts SENSE : High DWAKE : 000 Seconds DSHUTD : 020 Seconds DLOWBATT : 02 Minutes LOTRANS : 196.0 Volts HITRANS : 253.0 Volts RETPCT : 000.0 Percent ITEMP : 39.1 C Internal ALARMDEL : 5 seconds BATTV : 27.6 Volts LINEFREQ : 50.0 Hz LASTXFER : Unacceptable line voltage changes NUMXFERS : 2 XONBATT : Wed May 23 04:59:42 CEST 2007 TONBATT : 0 seconds CUMONBATT: 12 seconds XOFFBATT : Wed May 23 04:59:51 CEST 2007 LASTSTEST: Tue Apr 03 15:58:16 CEST 2007 SELFTEST : NO STESTI : 336 STATFLAG : 0x02000008 Status Flag DIPSW : 0x00 Dip Switch REG1 : 0x00 Register 1 REG2 : 0x00 Register 2 REG3 : 0x00 Register 3 MANDATE : 10/30/01 SERIALNO : NS0144240698 BATTDATE : 10/09/03 NOMOUTV : 230 NOMBATTV : 24.0 EXTBATTS : 0 FIRMWARE : 50.11.I APCMODEL : GWI END APC : Mon May 28 20:52:34 CEST 2007 ...also offenbar ein wenig mehr als Du. Gruss/Regards, Christian Schmidt -- Living your life is a task so difficult, it has never been attempted before.
Attachment:
signature.asc
Description: Digital signature