Re: APC USV



Hi Saskia,

Saskia wrote:
Jetzt weiss bloß nicht wie ich apcupsd konfigurieren soll. Muss
ich da in irgendeiner Konfig Datei von apcupsd die IP Adresse von meiner APC
USV eintragen oder wie funktioniert apcupsd mit einer USV die eine
Netzwerkkarte hat und den Debian Server bei Stromausfall runterfahren soll.
Danke schon mal im vorraus für jede Antwort.

deiner Fragestellung nach zur urteilen macht es sehr stark den Anschein,
dass du bisher keinen Blick in die Docu von apcupsd geworfen hast, weil
da wirst du schon an die richtige Stelle verwiesen, wenn du nur einen Blick in den "Quickstart for Beginners"-Part der Doku wirfst.

Anyways ein paar Hinweise: Eine APC-USV mit einer Netzwerkkarte wird via
SNMP angesprochen. D.h. dem apcupsd muss die IP deiner USV bekannt sein,
der Port auf dem SNMP läuft (i.d.R. 161, darüber wird dir aber die
Doku der USV Aufschluss geben), die Art des SNMP Agent (apcupsd unterstützt aktuell nur APC) und ein sogenannter Comunity String,
der in der Regel private lautet. Du benötigst außerdem die SMTP
Library und musst apcupsd entsprechend kompilieren. Anschließend
konfigurierst du die Mechanismen entsprechend der normalen APCUPSD
Doku. Wirf einfach mal einen Blick auf die folgende URL:

http://www.apcupsd.org/3.10.x-manual/Support-for-SNMP-UPSes.html#Support-for-SNMP-UPSes

Gruß
Patrick