[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kurze Frage...



Hallo,

habe unter den Suchbegriffen "Abwärme +Server" diesen Inhalt gefunden:

On Saturday, 9. March 2002 17.03, Stefan Werner wrote: > > Vielen Leuten
ist aber nicht bewusst, dass das Netzteil das > > wichtigste im ganzen
Rechner ist, denn wenn dort die > > Spannungen nicht stimmen, kann es zu
vollkommen onlogischen > > Abstürzen kommen. Und diesen Fehler suchen
.... viel Spass. > > Da gebe ich Dir vollkommen recht. Ein gutes
Netzteil mit > ausreichend Leistung ist eine der wichtigsten
Komponenten. > Daher habe ich auch das Enermax 350W empfohlen. Ein 500W
> Netzteil ist vollkommener Overkill erzeugt nur unnötige > Abwärme und
Energieverschwendung durch die höhere > Verlustleistung. Diese Abwärme
muss wieder aus dem Gehäuse > abgeführt werden, also braucht man mehr
Lüfter, ergibt > insgesamt mehr Lärm. Die Verlustleistung, und von da
abgeleitet die Abwärme, werden durch die abgegebene Leistung und den
Wirkungsgrad bestimmt. Der liegt bei PC-Netzteilen so zwischen 35 und 65
%. Kein Mensch in der Industrie würde ein getaktetes Netzteil mit einem
solch niedrigen Wirkungsgrad kaufen. Da Wirkungsgrade, wenn überhaupt,
nur bei Volllast spezifiziert werden, ist es sehr schwierig abzuschätzen
ob ein 350W Gerät bei Volllast oder ein 500W Gerät bei Teillast die
niedrigere Verlustleistung produziert. Ein 500W Gerät _kann_ besser sein
(Wirkungsgrad, Lebensdauer) Ein zu schwaches Netzteil ist auf jeden Fall
ärgerlich, ich hatte mal monatelang an unerklärlichen Abstürzen gesucht,
weil das Netzteil mit zunehmendem Alter immer weniger Strom lieferte.
Gruss Jürg 

Habe mal ein ganz "dumme Frage" dazu: Ich muss herausfinden, wie hoch
die ca-Abwärme von 9 Cluster-Servern mit jeweils 400 W Power Supply im
laufenden Betrieb ist. Die Systeme arbeiten mit einem Athlon
Dual-Mainboard mit 2x Athlon MP 2600+ und 2GB RAM. Kannst du da helfen?
Wäre super.

Gruß

Rolf Heinßen
Am Hallacker 48, 28327 Bremen
Tel (0421) 4 09 66-22, Fax (0421) 4 09 66-33
mailto: rheinssen@sysgen.de, www.sysgen.de




Reply to: