Re: Kurze Frage...
Hallo Rolf,
> Habe mal ein ganz "dumme Frage" dazu: Ich muss herausfinden, wie
> hoch die ca-Abwärme von 9 Cluster-Servern mit jeweils 400 W Power
> Supply im laufenden Betrieb ist. Die Systeme arbeiten mit einem
> Athlon Dual-Mainboard mit 2x Athlon MP 2600+ und 2GB RAM. Kannst
> du da helfen? Wäre super.
naja, so als erste Überlegung würde ich da anbringen, dass fast die
gesamte Leistung in Wärme gewandelt wird. Wenn ihr also 9 400 W
Netzteile habt, und diese im Mittel nicht mit mehr als 80 % der
Maximalleistung fahren, erhälst du 2,88 kW.
Gruß Kai