[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re : Comment éteindre un serveur proprement pour permettre le redémarrage automatique ?



Bonjour

Le 07/03/2022 à 09:32, Olivier a écrit :
Le ven. 4 mars 2022 à 23:54, Sébastien Dinot <sebastien.dinot@free.fr> a écrit :
nicolas.patrois@gmail.com a écrit :

https://wiki.ipfire.org/addons/nut/detailed

Je vais de ce pas étudier ce doc.

Pour moi, avant de lire ce doc, le mystère c'est "arrêter le système
proprement" et "démarrer quand le courant revient".
Est-ce que l'option du BIOS "AfterPower Failure: Power On" correspond
à "démarrer quand le courant revient" ?
Oui
Signifie-t-elle que si pour une raison quelconque, je souhaite
éteindre le serveur, je dois arrêter ses services puis couper
l'alimentation par une action sur l'onduleur et non sur l'hôte
lui-même ?
Non. Dans la conf de nut tu dis ce qu'il faut faire lorsque l'onduleur est vide: shutdown -h now => tous les services sont coup;es proprement. Lorsque le courant revient, la fonction BIOS démarre le serveur et le tour est joué.
Si c'est le cas, cela implique-t-il qu'a minima, l'onduleur doive être
pilotable par deux hôtes "indépendants" (un pour allumer l'hôte qui
est éteint) ?
Tout dépend: si tu es connecté en USB ou série un seul serveur est connecté à l'onduleur. Tu peux toutefois envoyer l'info à d'autres machines via des scripts. Si l'onduleur est sur le réseau, toute machine du réseau sera informée.
--
Daniel


Reply to: