[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [HS] Conseil pour un onduleur servant à proteger un petit serveur fonctionnant sous linux



Re,

On Wed, Apr 14, 2010 at 10:40:02AM +0200, bernard.schoenacker@free.fr wrote:

[...]

> le seul fabricant employant convenablement "nuts"  : eaton 

+1

On a ici un MGE (devenu EATON) Pulsar Evolution qui marche très bien
avec NUT.

Je n'ai qu'un regret, que je transforme ici en recommandation : si le
budget le permet pour la puissance nécessaire, essayer de prendre un
UPS "true online".

L'Evolution est "line interactive", ce qui veut dire qu'il doit
switcher expressément sur la batterie en détectant une coupure. Et
bien il arrive des cas, avec certaines alimentations capricieuses, ou
le basculement ne se fait pas vite assez et que la machine tombe
malgré l'UPS, ce qui ruine un peu l'utilité de sa mise en place...

Évidement, les "true online" sont plus coûteux, mais comme
l'alimentation se fait en permanence par la batterie, le risque qu'une
machine tombe disparaît.

Sinon, il y a moyen d'ajuster les seuils de déclenchement en "line
interactive", mais ça demande des tests et on est toujours moins sûr
qu'en online.

Hih,


-- 

JFS.


Reply to: