Re: [Debian]:lm_sensors Ausgabe
> denke ich auch, was hast Du denn in /etc/sensors.conf eingestellt, was
> temp2 sein soll?
ICH habe gar nix eingestellt. :-)
Die ist immernoch im Auslieferungszustand:
Ich habe unten mal einen Ausschnitt von
grep -v '^#' /etc/sensors.conf |grep -v '^$'
anghängt. Vielleicht fällt Dir da was ein.
Die Temperaturen werden also gar nicht umgerechnet, oder?
Danke!
Frank
---8<---8<---
chip "w83782d-*" "w83783s-*" "w83627hf-*"
label in0 "VCore 1"
label in1 "VCore 2"
label in2 "+3.3V"
label in3 "+5V"
label in4 "+12V"
label in5 "-12V"
label in6 "-5V"
label in7 "V5SB"
label in8 "VBat"
compute in3 ((6.8/10)+1)*@ , @/((6.8/10)+1)
compute in4 ((28/10)+1)*@ , @/((28/10)+1)
compute in5 (5.14 * @) - 14.91 , (@ + 14.91) / 5.14
compute in6 (3.14 * @) - 7.71 , (@ + 7.71) / 3.14
compute in7 ((6.8/10)+1)*@ , @/((6.8/10)+1)
set in0_min vid*0.95
set in0_max vid*1.05
set in1_min vid*0.70
set in1_max vid*1.05
set in2_min 3.3 * 0.95
set in2_max 3.3 * 1.05
set in3_min 5.0 * 0.95
set in3_max 5.0 * 1.05
set in4_min 12 * 0.90
set in4_max 12 * 1.10
set in5_min -12 * 0.90
set in5_max -12 * 1.10
set in6_min -5 * 0.95
set in6_max -5 * 1.05
set in7_min 5 * 0.95
set in7_max 5 * 1.05
set in8_min 3.0 * 0.80
set in8_max 3.0 * 1.20
set beep_enable 1
--
Frank Berger * Von-Sanden-Str. 103 * 49448 Hüde
05443/929448 * 0177/3014557 * frank@bergers.net
------------------------------------------------
Um sich aus der Liste auszutragen schicken Sie
bitte eine E-Mail an majordomo@jfl.de die im Body
"unsubscribe debian-user-de <deine emailadresse>"
enthaelt.
Bei Problemen bitte eine Mail an: Jan.Otto@jfl.de
------------------------------------------------
Anzahl der eingetragenen Mitglieder: 736
Reply to: