Re: Про UPS и четыре сервера
Пономарев А.Н. -> @ Wed, 29 Mar 2006 10:07:21 +0400:
ПА> Существовала машина под названием HP 9000 K100 - это шкаф ростом с
ПА> человека, внизу UPS 1,8Квт, сверху сам механизм. Механизм морально
ПА> устарел и был из шкафа удален. Появился соблазн поставить в шкаф
ПА> четыре сервера (по габаритам в самый раз) и использовать UPS.
ПА> Вопросы - как развести с сигнального раз"ема UPS (UPS port- одна
ПА> штука) сигналы на четыре машины, чтоб они корректно
ПА> выключались. Ведь есть же специальные шкафы для нескольких
ПА> серверов, как в них это делается? Поиск делу не помог, хоть нашел
ПА> любопытный ресурс http://www.saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm, так
ПА> что надеюсь на подсказку.
Обычно в таких случаях выводят разъем на один из серверов, а он по сети
управляет укладыванием остальных. nut такое вполне умеет. Как бы
предназначен для этого.
--
Artem Chuprina
RFC2822: <ran{}ran.pp.ru> Jabber: ran@jabber.ran.pp.ru
Танк - это не фаллический символ. Он просто _едет_...
(С)энта