[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Про UPS и четыре сервера



Спасибо, двинусь в этом направлении.
С уважением
      Пономарев А.Н.
----- Original Message -----
From: "Artem Chuprina" <ran@ran.pp.ru>
To: <debian-russian@lists.debian.org>
Sent: Wednesday, March 29, 2006 11:18 AM
Subject: Re: Про UPS и четыре сервера


Пономарев А.Н. ->   @ Wed, 29 Mar 2006 10:07:21 +0400:

 ПА> Существовала машина под названием HP 9000 K100 - это шкаф ростом с
 ПА> человека, внизу UPS 1,8Квт, сверху сам механизм. Механизм морально
 ПА> устарел и был из шкафа удален.  Появился соблазн поставить в шкаф
 ПА> четыре сервера (по габаритам в самый раз) и использовать UPS.
 ПА> Вопросы - как развести с сигнального раз"ема UPS (UPS port- одна
 ПА> штука) сигналы на четыре машины, чтоб они корректно
 ПА> выключались. Ведь есть же специальные шкафы для нескольких
 ПА> серверов, как в них это делается? Поиск делу не помог, хоть нашел
 ПА> любопытный ресурс http://www.saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm, так
 ПА> что надеюсь на подсказку.

Обычно в таких случаях выводят разъем на один из серверов, а он по сети
управляет укладыванием остальных.  nut такое вполне умеет.  Как бы
предназначен для этого.

--
Artem Chuprina
RFC2822: <ran{}ran.pp.ru> Jabber: ran@jabber.ran.pp.ru

Танк - это не фаллический символ. Он просто _едет_...