Re: Debian + UPS + RS-232
On Sun, 3 Oct 2004, Yura D wrote:
YD >есть UPS PowerMan Back Pro 500 plus с управлением через COM порт и к
YD >нему есть прога под "Winstar UPS"
Так. Лично я смотрю в описание в pdf, которое лежит по ссылке
http://www.powerman.ru/documents/last/Back_Pro_400_500_600.pdf
YD >есть ли что то аналогичное под Debian или хотя бы как заставить
YD >выключаться компьютер после сигнала UPS ??? и как узнать состояние
YD >батареи ???
Очень плохо видно чего там с этим rs-232, но с трудом различая надписи
:)
возле изображения 9-контактного разьема я вижу, что на 5 ноге - земля,
на первой - сигнал battery low, на 3 - power fail, на 4 - shut down.
Не могу понять - что на 7. Очень похоже, что надо поглядеть на то как
оно себя ведет с помощью вольтметра, подключая его к соответствующим
ногам и земле и что это тот случай, который умеет обрабатывать powerd
(по пропаданию питания/разрядке батареи на соответствующих ногах
меняется потенциал, и некий потенциал, поданный на 4 ногу говорит UPS
отключиться).
Описание могло бы быть получше, но с помощью ups-howto и com-порта
можно спроектировать кабель (может быть подойдет и тот, который в
комплекте - надо прозвонить) и научить powerd со всем этим хозяйством
работать.
WBR
Dmitri Ivanov
Reply to: