Re: Debian + UPS + RS-232
On Tue, Oct 05, 2004 at 05:50:05PM +0400, Dmitri V. Ivanov wrote:
> YD >есть UPS PowerMan Back Pro 500 plus с управлением через COM порт и к
> YD >нему есть прога под "Winstar UPS"
>
> Так. Лично я смотрю в описание в pdf, которое лежит по ссылке
> http://www.powerman.ru/documents/last/Back_Pro_400_500_600.pdf
>
> YD >есть ли что то аналогичное под Debian или хотя бы как заставить
> YD >выключаться компьютер после сигнала UPS ??? и как узнать состояние
> YD >батареи ???
>
> Очень плохо видно чего там с этим rs-232, но с трудом различая надписи
> :)
> возле изображения 9-контактного разьема я вижу, что на 5 ноге - земля,
> на первой - сигнал battery low, на 3 - power fail, на 4 - shut down.
> Не могу понять - что на 7. Очень похоже, что надо поглядеть на то как
> оно себя ведет с помощью вольтметра, подключая его к соответствующим
> ногам и земле и что это тот случай, который умеет обрабатывать powerd
> (по пропаданию питания/разрядке батареи на соответствующих ногах
> меняется потенциал, и некий потенциал, поданный на 4 ногу говорит UPS
> отключиться).
>
> Описание могло бы быть получше, но с помощью ups-howto и com-порта
> можно спроектировать кабель (может быть подойдет и тот, который в
> комплекте - надо прозвонить) и научить powerd со всем этим хозяйством
> работать.
если то что нарисовано соответствует действительности ;) то не всё так
плохо. можно было бы поковырять, но времени сейчас нету :(
--
A: No
Q: Should I quote below my post?
Good luck! /AKA Druid
Reply to: