Re: USV ?



Relevant ist auch, dass man die USV so installiert, dass sie in der Lage ist, den Server bei echtem Stromausfall definiert herunterzufahren. Wenn der Server einfach 10 Minuten länger läuft, bevor er ausgeht, nützt dass ja nichts. Da man nie weiß, ob man beim nächsten Ausfall anwesend ist, gibt es die Möglichkeit, die Verbindung z.B. per seriellem Port oder USB herzustellen. Ein entsprechender Softwaredienst wird dann von der USV benachrichtigt und fährt die Maschine(n) herunter.

Gruß, J. Dieckmann
Zu den Nennleistungen: da tricksen anscheinend alle Hersteller in
gleicher Weise. "300 VA" kann bedeuten: so viel Leistung kann das Gerät
max. 10 Minuten lang abgeben, danach muss es erst mal wieder einige
Stunden lang aufgeladen werden (kann also beim nächsten Netzausfall
keine 10 Minuten lang liefern).

Wenn Du wissen willst, welche Leistung Dein Server zieht: pack für
einige Zeit ein Leistungsmessgerät in die Zuleitung. Vermutlich wird
irgendwas in der Gegend von 100 angezeigt werden.

Viele Gruesse!
Helmut



Reply to: