[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USV gesucht



Am Montag, den 28.05.2007, 19:04 +0200 schrieb Philipp Flesch:
> Quoting Markus Boas <debian@ryven.de>:
> 
> > Hängt auch am seriellen
> Naja, eine BackUPS kann aber nur "simple signaling" - waehrend (d)eine  
> Smart-UPS per LAN oder 1. seriellen Port dann doch umfangreichere  
> Daten anbieten kann (verwendet man 2x weitere serielle Ports im  
> Extension-Slot so koennen die soweit ich weiss auch nur "simple  
> signaling"

Möchte wissen wer das Gerücht in Umlauf brachte, daß die Schnittstelle
dran schuld ist. Ältere USV's geben nicht mehr Infos her, egal über
welche Schnittstelle. Die Daten werden über ein eigenes Protokoll
übertragen und die Protokoll-Version 2 unterstützt nicht mehr Infos.
Beispiel: APC BackUPS 650
---
# apcaccess
APC      : 001,025,0642
DATE     : Wed May 30 03:09:12 CEST 2007
HOSTNAME : reiszner
RELEASE  : 3.12.4
VERSION  : 3.12.4 (19 August 2006) debian
UPSNAME  : 650
CABLE    : APC Cable 940-0095A
MODEL    : BACK-UPS PRO  650
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: Wed May 30 02:05:29 CEST 2007
STATUS   : ONLINE
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 300 Seconds
LASTXFER : Automatic or explicit self test
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
REG1     : 0x00 Register 1
REG3     : 0x00 Register 3
SERIALNO : GB9745781052
FIRMWARE : 61.L.I
END APC  : Wed May 30 03:09:33 CEST 2007
---

Die neuren Geräte beherschen Protokoll-Version 3 über das mehr Infos
abgefragt werden können, egal über wekche Schnittstelle.

> Philipp

mfG Sascha




Reply to: