[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USV gesucht



Am Montag 28 Mai 2007 schrieb Dirk Salva:
> On Mon, May 28, 2007 at 04:51:32PM +0200, Christian Schmidt wrote:
> > Hallo Dirk,
> >
> > Dirk Salva, 27.05.2007 (d.m.y):
> > > Wichtig wäre mir, dass sie mehr ausspuckt
> > > als nur "Strom weg" und "Strom da". Zumindest, wenn ich mir den apcupsd
> > > so ansehe, scheinen einige APC USV das ja zu beherrschen.
> >
> > Schau Dir mal den Output von "apcaccess" an.
X440:/home/ryven# apcaccess
APC      : 001,053,1290
DATE     : Mon May 28 18:59:35 CEST 2007
HOSTNAME : X440
RELEASE  : 3.14.0
VERSION  : 3.14.0 (9 February 2007) debian
UPSNAME  : Ryven
CABLE    : Custom Cable Smart
MODEL    : SMART-UPS 3000 RM
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: Mon May 21 16:16:10 CEST 2007
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 221.0 Volts
LOADPCT  :  28.6 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :   6.0 Minutes
MBATTCHG : 6 Percent
MINTIMEL : 2 Minutes
MAXTIME  : 3 Seconds
MAXLINEV : 222.3 Volts
MINLINEV : 217.1 Volts
OUTPUTV  : 221.0 Volts
SENSE    : Medium
DWAKE    : 000 Seconds
DSHUTD   : 180 Seconds
DLOWBATT : 02 Minutes
LOTRANS  : 196.0 Volts
HITRANS  : 253.0 Volts
RETPCT   : 000.0 Percent
ITEMP    : 38.2 C Internal
ALARMDEL : 5 seconds
BATTV    : 54.5 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 1
XONBATT  : Sun May 27 15:04:22 CEST 2007
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 2 seconds
XOFFBATT : Sun May 27 15:04:24 CEST 2007
SELFTEST : NO
STESTI   : 168
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
DIPSW    : 0x00 Dip Switch
REG1     : 0x00 Register 1
REG2     : 0x00 Register 2
REG3     : 0x00 Register 3
MANDATE  : 10/12/99
SERIALNO : GS9942001642
BATTDATE : 22/08/06
NOMOUTV  : 230
NOMBATTV :  48.0
EXTBATTS : 0
FIRMWARE : 92.13.I
APCMODEL : OWI
END APC  : Mon May 28 19:00:35 CEST 2007

Hängt auch am seriellen

Markus



Reply to: