[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hpacucli significa Predictive Failure necesariamente cambiar disco o no



El Mon, 22 Apr 2013 10:55:04 +0200, maykel escribió:

> Hola muy buenas, instale la última versión del paquete hpacucli en
> debian squeeze y en uno de los raid1 me marca Predictive Failure:

Jolines, predice lo que va a pasar, como los "precog" de Minority 
Report :-)

> Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded)    (sn: 5001438011863CB0)
> 
>     array A (SAS, Unused Space: 0  MB)
> 
> 
>        logicaldrive 1 (136.7 GB, RAID 1, OK)
> 
>        physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, Predictive Failure)
>        physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)
> 
> Me pregunto si necesariamente hay que cambiar el disco. He buscado
> información y en los foros aconsejan cambiar el disco lo antes posible.
> Tengo que cambiar el estado del disco a OFF para no ser usado?

Mi experiencia con las controladoras RAID (adaptec) me dice que tomes con 
pinzas la información que recibes porque los falsos positivos están a la 
orden del día. En mi caso, TODAS las caídas que me ha marcado en uno de 
los discos (curiosamente, casi siempre el mismo) se deben a "timeouts" y 
errores de comunicación (cable en mal esatdo, bus lento, disco duro 
normalito...) pero NUNCA he tenido que reemplazar esa unidad, tan sólo 
reconstruir el RAID (5 en mi caso) marcado (erróneamente) como FAILED y a 
correr.

Revisa la documentación de la utilidad muy bien antes de lanzarte a 
cambiar el disco duro que marca como "futuro" fallido.

Saludos,

-- 
Camaleón