Hpacucli significa Predictive Failure necesariamente cambiar disco o no
Hola muy buenas, instale la última versión del paquete hpacucli en
debian squeeze y en uno de los raid1 me marca Predictive Failure:
Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded) (sn: 5001438011863CB0)
array A (SAS, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (136.7 GB, RAID 1, OK)
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB,
Predictive Failure)
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)
Me pregunto si necesariamente hay que cambiar el disco. He buscado
información y en los foros aconsejan cambiar el disco lo antes posible.
Tengo que cambiar el estado del disco a OFF para no ser usado?
Saludos.