Re: APC Back-UPS RS 1500, daemon apcupsd
Dnia 2011-04-06, śro o godzinie 18:44 +0200, TENEG - Tomasz Gołębiewski
pisze:
> Witam ponownie :)
>
> A żeby było jeszcze ciekawiej, to napiszę, że dzisiaj UPS sam z siebie
> przełączył się na normalny tryb pracy tj. pali się jedna zielona dioda
> ONLINE, reszta zgasła, zaś po restarcie usługi "apcupsd" na serwerze
> podaje mi status:
>
> APC : 001,038,0938
> DATE : Wed Apr 06 18:39:02 CEST 2011
> HOSTNAME : router
> RELEASE : 3.14.4
> VERSION : 3.14.4 (18 May 2008) debian
> UPSNAME : APC_1500
> CABLE : USB Cable
> MODEL : Back-UPS RS 1500
> UPSMODE : Stand Alone
> STARTTIME: Wed Apr 06 18:39:00 CEST 2011
> STATUS : ONLINE LOWBATT
> LINEV : 230.0 Volts
> LOADPCT : 41.0 Percent Load Capacity
> BCHARGE : 000.0 Percent
> TIMELEFT : 0.0 Minutes
> MBATTCHG : 5 Percent
> MINTIMEL : 3 Minutes
> MAXTIME : 0 Seconds
> SENSE : Medium
> LOTRANS : 194.0 Volts
> HITRANS : 264.0 Volts
> ALARMDEL : Always
> BATTV : 23.1 Volts
> LASTXFER : Low line voltage
> NUMXFERS : 0
> TONBATT : 0 seconds
> CUMONBATT: 0 seconds
> XOFFBATT : N/A
> SELFTEST : NO
> STATFLAG : 0x07000048 Status Flag
> MANDATE : 2003-10-24
> SERIALNO : XXXXXXXXXXXXX
> BATTDATE : 2001-09-25
> NOMINV : 230 Volts
> NOMBATTV : 24.0 Volts
> NOMPOWER : 865 Watts
> FIRMWARE : 8.g8 .I USB FW:g8
> APCMODEL : Back-UPS RS 1500
> END APC : Wed Apr 06 18:39:30 CEST 2011
>
> Jutro rano będzie wyłączony w celu sprawdzenia. Zakładam że - na
> szczęście - tylko baterie są do wymiany.
>
>
Tak informacyjnie, aku żelowe powinno się ładować prądem 10-godzinnym
przez co najmniej 20h - APC wydaje mi się, że trzyma się tej normy. Po
tym czasie powinny mieć co najmniej 13.5V czyli te dwa powinny mieć 27V
lub więcej (max 13.8V - 13.9V na jeden). Jeśli będzie dużo mniej - na
recykling (ołów) i kupić nowe - najlepiej jakieś markowe. W każdym
razie, jak już wczoraj wspominałem, ciężko zaufać tak staremu ups-owi do
celów produkcyjnych, więc polecam zakup nowego, a stary użyć do czegoś
innego.