[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skretka+zasilanie



Hello Marcin,

Wednesday, March 24, 2004, 1:21:13 AM, you wrote:

M> witam grupowiczow!

M> nie znam sie na tym - wiec prosze o opinie - czy pomysl z puszczeniem
M> zasilania do switcha jedna z nieuzywanych par w skretce (ftp) jest
M> rozsadnym pomyslem czy banalnie glupim.....;)...przewod ma dlugosc ok
M> 15m.....

Witam.

Wariant 1 - 230VAC:
Rozumiem, ze czasami luzerzy moga doprowadzic admina do szalu - ale
zeby ich tak zaraz do piachu wysylac???!!!
Nawet o tym nie mysl - pozabijasz ludzi, spalisz bude i skonczysz w
pierdlu...

Wariant 2 - jakies 10-15VDC:
Alez jak najbardziej:) Pomysl o dodatkowej filtracji napiecia przy
samym switchu - rownolegle polaczone kondensatory: elektrolityczny
220-100uF i ceramiczny 100-470nF - ma to na celu zamkniecie obwodu dla
zaklocen o wyzszych czestotliwosciach, zeby sie po kablu nie paletaly.
Przeanalizuj tez koniecznie sposob uziemienia wszystkich urzadzen
sieciowych - byc moze konieczne bedzie wykonanie dodatkowych polaczen
wyrownawczych/ochronnych (i tu raczej nie zaluj, tylko kup pare metrow
zolto-zielonego przewodu 2.5mm2)

Wariant 3 - jakies 12-15VAC:

Na dlugosci kilkunastu metrow raczej nic sie nie powinno dziac -
oczywiscie, jesli puscisz to skrecona para - pola magnetyczne
wytwarzane wokol zyl przewodzacych prady o przeciwnym kierunku
wzajemnie sie zniosa (wszak taka jest idea skretki:) nie
przeszkadzajac zbytnio danym krazacym po pozostalych parach. Problem
moga stanowic tzw. zaklocenia wspolbiezne (podobnie, jak w wariancie
2) - uwagi o uziemieniu i wyrownaniu potencjalow z wariantu 2 jak
najbardziej aktualne.


-- 
Pozdrawiam
i dlugiego zycia luzerom zycze ;)

Janes




-- 
Best regards,
 Janes                            mailto:janes@hot.pl



Reply to: