On Thu, 20 Sep 2012 13:24:10 +0200
maderios<maderios@gmail.com> wrote:
Mon onduleur ne date pas de 1997, c'est un MGE Pulsar Ellipse...
Connaît pas MGE en exploitation, j'utilisais plutôt du Liebert ou de
l'Emerson.
S'il s'agit de mon cas, tu peux vérifier de visu que ton propre
onduleur, si tu en utilises un, se comporte comme je le décris
ci-dessus.
Soit tu te trompes, soit MGE c'est de la daube; sur un double-
conversion vieille génération la conso était en Gal ~
%100 - %rendement x KVA, par ex. pour un 25KVA @ 92%, ça donne:
1 - .92 = .08& .08 x 25000 = 2000VA, avec un cos.phi de faible
charge @ 0.8, ça fait 2500W consommés, même pas de quoi le rendre
tiède.