[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apcupsd



>Messsage du 05/12/2002 21:52
>De : Chrys <chrys@maisonnave.org>
>A :  <debian-user-french@lists.debian.org>
>Copie à : Stephane Monlibert <smonlibert@wanadoo.fr>
>Objet : Re: apcupsd
>
> Stephane Monlibert <smonlibert@wanadoo.fr> écrivait le 05/12/02 à 20h04 :
> >L'UPS est bien reconnu :
> >Le systeme fonctionne un petit peu tout de meme, car j'ai les alertes et notifications par mail
> >des problemes electriques et des basculements en mode batterie.
> >Par contre apcaccess ne fonctionne pas. Il est donc impossible de lancer un shutdown a un certain
> >niveau de batterie... ce qui ets genant pour un onduleur.
>
> Je ne suis pas un grand spécialiste, j'utilise le package debian (3.8.5)
> avec mon onduleur avec un lien USB.

Quel modele d'onduleur ?
Car selon la doc d'apcupsd :
Dans la section : Using Apcupsd with a USB UPS
on a :
To run apcupsd with a USB UPS, you need the following things:
# Apcupsd version 3.9.4 or higher

Donc ceci me semble louche. Enfin je te crois.

> Pour règler les conditions de shutdown c'est dans /etc/apcupsd.conf :
> # ======== configuration parameters used during power failures
> #
> # Note: BATTERYLEVEL, MINUTES, and TIMEOUT work in conjunction, so
> # the first that occurs will cause the initation of a shutdown.
> #
> # If during a power failure, the remaining battery percentage
> # (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL,
> # apcupsd will initiate a system shutdown.
> BATTERYLEVEL 5
> MINUTES 3
> TIMEOUT 0	#<-- de temps en temps l'usb perd le fil...
>

Pas de probleme, pour tout cela, j'ai lu toute la doc et mon fichier de configuration semble OK.
Serait il possible de connaitre vois parametres :
upstype=usb ?
upscable=usb ?
Car en 3.8.5, cela ne semble pas fonctionner

> >Il n'y a aucune raison de se connecter en TCP etant donne que c'est un onduleur USB.
>
> Dans la doc apcaccess permet le lire (et pour certains modèles de
> modifier) la config interne de ton onduleur , ainsi que son etat.
> L'ensemble permet d'y accèder par réseau (via apcupsd) sur le port 7000
> par défaut. Il me semble que sur les versions récentes il faut spécifier
> localhost:7000 (à confirmer).
>
Je pense avoir compris, je suis partie du fichier de conf de la 3.8.5 et le port a surement change.
Effectivement en 3.8.5, le port etait 7000 et je n'y ai pas touche dans le fichier de conf.

Merci, je vais essayer

> Perso je n'ai pas tenté de modifier l'eeprom, je n'en vois pas
> l'intéret.
>
Moi non plus, mais j'ai besoin des status a chaque probleme pour remonte le voltage a EDF

> >J'ai regarde un peu les sources, mais je n'ai pas compris grand chose.
> >
> >Je suis preneur de tout retour d'experience avec apcupsd avec onduleur USB ou pouvant
> >expliquer ou faire avancer le probleme.
> >
> >Enfin si vous avez un autre soft a me proposer... je prend aussi
>
> Je n'ai pas trouvé "mieux", mais perso pour les coupures que j'ai eues
> ca s'est très bien passé.
>
> Voila mes 2 centimes :)

Merci beaucoup en tous les cas.

stephane

>
> Chrys
> --
> Christian Maisonnave http://www.maisonnave.org/ christian@maisonnave.org
> Rés. Caraibes-A109  GPG Key: http://www.maisonnave.org/christian/gpg.txt
> 26 rue Cinsault - 34970 Lattes                             uin : 9015581
>



Reply to: