[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nut pour gérer un onduleur



Le ven, 15 fév 2002 10:16:08, MEI Sébastien a écrit :
Bonjour,

Suivant le conseil que l'on m'a donné, j'ai voulu utiliser nut pour
gérer
mon onduleur. Le problème est que la documentation est brouillonne et
que
je n'arrive à rien. Donc, je me suis dit que si on m'avait conseillé
nut,
c'est que quelqu'un avait réussi à le faire fonctionner. Le demon upsd
à
l'air de bien fonctionner mais je n'arrive pas à faire fonctionner le
upsmon qui est sensé pouvoir me prévenir en cas de défaillance de
l'onduleur.

Quelqu'un a t'il une expérience des fichiers de config qui marche ou
juste
un lien vers une doc utilisable ?


Je n'ai pas de lien vers une doc spécifique mais la lecture des fichiers d'exemples dans /etc/nut devrait te donner un bon point de départ.

Tu peux savoir si upsd obtient bien des informations depuis le driver d'onduleur que tu as lancé avec la commande 'upsc localhost'.

Ensuite pour upsmon, il faut modifier upsmon.conf en y ajoutant une ligne du genre :

MONITOR ellipse@localhost 1 PASSWORD master

(mon onduleur s'appelle ellipse dans ups.conf)

dans hosts.conf, j'ai :

MONITOR <adresse_ip> <nom_machine>

<nom_machine> étant le nom de la machine avec son adresse IP qu'upsmon doit surveiller

dans upsd.conf :

Ajouter une lignes ACL correspondant à son réseau local (en plus de celle pour le localhost) :

ACL lan 192.168.10.0/24

ensuite donner les droits :

ACCESS grant monitor lan

ACCESS grant master lan PASSWORD

ACCESS grant manager lan

ACCESS grant login lan

Ensuite en lançant upsmon, tu devrais avoir un message comme quoi la liaison est établie et à partir de ce moment la gestion de l'arrêt de la machine est automatique.

J'ai plusieurs machines et les autres, se connectent en slave sur le serveur en master pour se couper si le courant fait défaut.

Le paquet debian est un peu ancien 0.45.1 alors que la 0.45.5 doit sortir la semaine prochaine mais il fonctionne normalement correctement sauf pour les scripts qui devraient appeler 'upsdrvctl start' et 'upsdrvctl stop' pour lancer et arrêter les drivers (enfin ceux qui le supportent car ce n'est pas le cas de tous actuellement).

La 0.45.5 apportera surtout la commande 'upsdrvctl shutdown' pour simplifier la procédure d'arrêt de l'onduleur sur le modèle des commandes d'arrêt/démarrage des drivers.

Philippe



Reply to: