Re: apc sc1000i автоматическое включение серверов
Wed, 24 Feb 2010 18:45:46 +0700
Denis Feklushkin <denis.feklushkin@gmail.com> wrote:
> On Wed, 24 Feb 2010 13:57:22 +0300
> Alexander GQ Gerasiov <gq@cs.msu.su> wrote:
>
> > Стандартный метод:
> > упс понимает, что щас вырубится и сообщает контроллеру.
> > контроллер даунит все сервера, выключается сам, но последнее, что он
> > делает - говорит упсу по шнурку poweroff.
> > усп остается выключен до тех пор пока не появится напряжение в сети
> > (такое умеют почти все упсы).
> > При появлении питания упс
>
> ...ждёт когда его батареи достаточно зарядятся,
Вот это уже умеют сильно не все.
--
Best regards,
Alexander GQ Gerasiov
Contacts:
e-mail: gq@cs.msu.su Jabber: gq@jabber.ru
Homepage: http://gq.net.ru ICQ: 7272757
PGP fingerprint: 04B5 9D90 DF7C C2AB CD49 BAEA CA87 E9E8 2AAC 33F1
Reply to: