[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apc sc1000i автоматическое включение серверов



Wed, 24 Feb 2010 10:32:28 +0300
"Korona Auto Ltd./ Andrey N. Prokofiev" <andy@korona-auto.com> wrote:

> День добрый. Стоит apc sc1000i, который через usb подключен к серверу
> с lenny на борту. Там поднят демон apcups. К ups подключены две
> виндовые машины, на которых установлен клиент apcusb (общаются через
> сеть). После отключения питания через 5 минут сервера на венде
> вырубаются, через 7 минут вырубается сервер на lenny. Собственно
> вопрос: как после появления питания включить сервера? Бывают моменты,
> когда ups полностью не разрядился и всякие шаманства в биосе по этому
> power on loss не катят. На ум приходит запуск серверов через
> wakeonlan, но тогда ups должен уметь такую штуку и иметь ethernet
> интерфейс? Думал тупо поставить какой-нибудь китайский роутер типа
> длинка и с него запускать через wol.
Стандартный метод:
упс понимает, что щас вырубится и сообщает контроллеру.
контроллер даунит все сервера, выключается сам, но последнее, что он
делает - говорит упсу по шнурку poweroff.
усп остается выключен до тех пор пока не появится напряжение в сети
(такое умеют почти все упсы).
При появлении питания упс включается и включаются все сервера
(соответствующая настройка в биосе).

-- 
Best regards,
 Alexander GQ Gerasiov

 Contacts:
 e-mail:    gq@cs.msu.su             Jabber:  gq@jabber.ru
 Homepage:  http://gq.net.ru         ICQ:     7272757
 PGP fingerprint: 04B5 9D90 DF7C C2AB CD49  BAEA CA87 E9E8 2AAC 33F1