Re: ECC or not ECC?
On Wed, Oct 03, 2007 at 02:34:38PM +0300, Alexander Vlasov wrote:
> > Dell, конечно, неплохой бренд, и PowerEdge нехилая рабочая станция, но вот
> > довелось мне столкнуться сначала с PowerEdge Expandable RAID Controller 320/DC
> > (Adaptec), а потом и с их сервисом... Меняли они его по гарантии 2 раза за три
> > года и он ;-} так и не работает нормально. Один раз была полная потеря данных.
> > Причем все делал их специалист.
>
> Ну то Адаптек... Адаптек вообще песня грустная.
А другие на PowerEdge и не ставят. По-крайней мере, три года назад не ставили. То,
что адаптековские утилиты закрытые и более-менее нормально работали только под шапкой,
уже мелочи.
Reply to: