On 18:33:03 Янв 11, 2006, sergio wrote:
--cut--
> совсем не в тему, но почему у SUA1000I
> (http://www.apcc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1000I)
>
> и SUA1000XLI
> (http://www.apcc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1000XLI)
> при одинаковых VA (1000) разные W ? 670/800
>
> это ведь критичесие параметры нагрузки?
Я в этом сам плаваю.
Насколько мне удалось выяснить:
ВА - это полная мощность - т.е. входной ток умноженное на напряжение.
А Ватты - активная мощность: Ватты = Вольты * Амперы * Pf
Pf - коэффициент мощности.
В службе поддержки apc мне ответили что кроме того что XLI
умеет подключать внешние батареи у него еще _другая_ _система преобразования
постоянного тока_. Т.е. как я понимаю разное значение вот этого коэффициента Pf.