Re: UPS su server con 2 alimentatori



On 12/14/23 09:46, Paolo Miotto wrote:
Il 14/12/23 09:21, Piviul ha scritto:
Ciao a tutti, qual è il modo più efficiente per collegare un server con un doppio alimentatore ad un UPS? Tutti e due gli alimentatori sullo stesso UPS oppure è meglio dividerli su più UPS?
Se possibile un UPS per alimentatore, si guasta (o devi manuternere) un UPS ma resti su con l'altro

beh, se i server collegati all'UPS da manutenere hanno 2 alimentatori li puoi comunque spostare, uno per volta alla bisogna, da un UPS all'altro.


Se si dividono su più UPS poi però è un casino perché il server rischia di non conoscere lo stato della batteria dell'ups che lo alimenta...
Di solito lo alimentano entrambi,

In che senso? AFAIK in un dato istante solo un alimentatore riceve corrente e il pc o è alimentato da uno o dall'altro, mai da entrambi. Inoltre da quel che so il pc conosce soltanto lo stato di un ups e non sa nemmeno se in un dato momento è o meno alimentato dall'UPS di cui conosce lo stato.


per cui lo stato è quello di entrambi gli UPS, e resterà attivo fino a che almento uno avrà energia.

non è detto. Il server si spegne quando l'ups di cui conosce lo stato dice che è ora di spegnersi, magari l'altro UPS invece è ancora in buona salute.

Piviul