Re: choix onduleur / petit serveur debian
badoual loic wrote:
>
> On Wed, May 23, 2001 at 09:51:45AM +0200, Sebastien Delcroix wrote:
> > > Et les modèles APC Back-UPS ? Sont il facile a mettre en place ?
> >
> > très facile un package à installer (apcupsd) et préciser quel onduleur tu
> > utilises. Après tu peux faire un paramétrage plus fin pour décider quand tu
> > déclenches le shutdown etc.
>
> Je suis d'accord pour les Back-UPS Pro qui comportent un port série,
> mais pour les Back-UPS classiques type APC Back-UPS 500VA ?
Ces modeles ne sont pas senses communiquer avec les machines a proteger.
Donc ils n'ont pas de ports serie ou de carte SNMP.
--
==============================================
| FREDERIC MASSOT |
| http://www.juliana-multimedia.com |
| mailto:frederic@juliana-multimedia.com |
===========================Debian=GNU/Linux===
Reply to: