[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apc sc1000i автоматическое включение серверов



-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On 24.02.2010 09:32, Korona Auto Ltd./ Andrey N. Prokofiev wrote:
> День добрый. Стоит apc sc1000i, который через usb подключен к серверу с
> lenny на борту. Там поднят демон apcups. К ups подключены две виндовые
> машины, на которых установлен клиент apcusb (общаются через сеть). После
> отключения питания через 5 минут сервера на венде вырубаются, через 7
> минут вырубается сервер на lenny. Собственно вопрос: как после появления
> питания включить сервера? Бывают моменты, когда ups полностью не
> разрядился и всякие шаманства в биосе по этому power on loss не катят.
> На ум приходит запуск серверов через wakeonlan, но тогда ups должен
> уметь такую штуку и иметь ethernet интерфейс? Думал тупо поставить
> какой-нибудь китайский роутер типа длинка и с него запускать через wol.
Если мне не изменяет память, то у подобных девайсов должна быть фича -
послать сигнал на включение после восстановления питания. Ну и уже
Linux-сервер потом сможет послать сигнал виндовым на включение.

- -- 
Yours sincerely
Sergiy Yegorov