Re: посоветуйте UPS



В сообщении от 5 Апрель 2007 17:50 Dmitry Fedorov написал(a):
> ватт * часы == вольт * амперы ?
> Ничего не перепутали? 

Вообще странная эта характеристика вольт-амперы. По идее из законов физики
следует, что произведение вольта на амперу есть ватт, то есть произведение
силы тока на напряжение есть мощность (P=U*I), только напряжение нужно
брать эффективное, т.е. при переменном токе в sqrt(2) раз меньшее чем написано.

Таким образом, ИБП почему-то характеризуют мощностью, хотя по идее должны
характеризовать накопленной энергией. Может быть, эти вольт-амперы нужно умножать
на то время, которое указано в паспорте на ИБП? Если так, то формула такая:
                T = (V*A)*t*sqrt(2)/P,
где (V*A) - характеристика UPS в вольт-амперах, t - паспортное время работы UPS
без питания, P - мощность твоего железа, T - сколько твое железо проработает на
данном UPS'е. Все естессно в единицах Си.

--