Re: ИБП от Powerman - как подружить с ОСью?



В Чтв, 12/10/2006 в 09:27 +0400, Roman Golovanov пишет:
> Добрый день.
> 
> Никита wrote:
> > Roman Golovanov пишет:
> >> Добрый день!
> >> Собственно, встала такая проблема: имеем Debian 3.1 и UPS Powerman
> >> Compact 650 plus. Родное ПО идет под redhat/mandriv'у в виде rpm-пакета
> >> (без доков), с сайта www.eeyes.com.tw. Конвертировал его в deb с помошью
> >> alien, установил, но эта <censored> хочет Qt:
> >
> > Мне как-то давно присылали для поверманов прогу, попробуйте.
> 
> К сожалению данная программа аналогична по возможностям upsd, который
> идет с sarge/stable, т.е. она может только следить за уровнем линий на
> последовательном порту и реагировать на их изменения.
> 
> DamirX wrote:
> > On Thursday 12 October 2006 02:04, Roman Golovanov wrote:
> >> Какими средствами можно посмотреть из консоли статус линий на СОМ-порту?
> >
> > statserial
> > setserial
> 
> Сенькс :)
> 
> Artem Chuprina wrote:
> > Roman Golovanov -> debian-russian@lists.debian.org  @ Thu, 12 Oct 2006 02:04:09 +0400:
> > 
> >  RG> Добрый день!
> >  RG> Собственно, встала такая проблема: имеем Debian 3.1 и UPS Powerman
> >  RG> Compact 650 plus. Родное ПО идет под redhat/mandriv'у в виде rpm-пакета
> >  RG> (без доков), с сайта www.eeyes.com.tw. Конвертировал его в deb с помошью
> >  RG> alien, установил, но эта <censored> хочет Qt:
> > 
> >  RG> UPSmart: error while loading shared libraries: libqt.so.2: cannot open
> >  RG> shared object file: No such file or directory
> > 
> >  RG> Причем у меня машина вообще UI, KDE там и не пахнет.
> > 
> > Я на powerman nut натравливал.  Работало.
> > 
> 
> В родном google нашел альтернативу родному UPSmart - открытую софтину
> OpenUPSmart:
> http://openupsmart.sourceforge.net/
> 
> Там же указано что данное ПО общается с UPS'ами по расширению протокола
> Megatec: http://www.networkupstools.org/protocols/megatec.html
> 
> Поставил, пока работает. На включение/отключение не тестил - времени
> нет, работать пора. Судя по тому что Network UPS Tools (NUT)
> поддерживает Megatec - надо еще попробовать его поставить, если что с
> OpenUPSmart не выйдет.

PowerMan'ы на NUT нормально живут, даже KILLPOWER умеет.

-- 
Покотиленко Костик <casper@meteor.dp.ua>