Re: Choosing the UPS monitoring system
Ура! получилось
Драйвер должен быть powermust
driver=powermust
Протестировать (отчасти) можно командой
upscmd <имя упса>@localhost shutdown.stayoff
список доступных команды можно посмотреть командой
upscmd -l <имя упса>@localhost
чтобы они работали в upsd.users нужны строки
instcmds=ALL
actions=SET
(в _необходимости_ последней не уверен, не проверял).
при корректной обработке batter low в syslog должно быть что-то вроде
Mar 24 08:08:18 dobby upsmon[1364]: UPS mustek@localhost battery is low
Mar 24 08:08:18 dobby upsd[1360]: Client vlz@127.0.0.1 set FSD on UPS [mustek]
Mar 24 08:08:18 dobby upsmon[1364]: Executing automatic power-fail shutdown
Mar 24 08:08:18 dobby upsmon[1364]: Auto logout and shutdown proceeding
Mar 24 08:08:23 dobby upsd[1360]: Host 127.0.0.1 disconnected (read failure)
Mar 24 08:08:23 dobby shutdown[1915]: shutting down for system halt
Mar 24 08:08:23 dobby init: Switching to runlevel: 0
Mar 24 08:08:26 dobby upsd[1360]: Signal 15: exiting
Mar 24 08:08:26 dobby xfs[1379]: terminating
Mar 24 08:08:27 dobby Xprt_64: Xprint server pid=1491 done, exitcode=0.
Mar 24 08:08:28 dobby powermust[1358]: Signal 15: exiting
Mar 24 08:08:29 dobby kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Mar 24 08:08:29 dobby kernel: Kernel log daemon terminating.
Mar 24 08:08:29 dobby exiting on signal 15
On Mon, 20 Mar 2006 17:58:49 +0200
pm2 <pm2@cma.zssm.zp.ua> wrote:
> Vladimir Zolotykh wrote:
>
> >Каким UPS monitoring system лучше пользоваться?
> >Запросы к ней минимальные, положить машину по battery low и выключить само
> >устройство UPS. Естественно желательно необременительность в настройках.
> >UPS Mustek PowerMust 600 USB
> >
> >
> У меня Mustek PowerMust 1000 USB. Подключен к последовательному порту
> (кабель для этого в комплекте). На диске, который был с ним в комплекте
> есть их фирменная программа (в том числе и под Linux), но у меня она
> даже не поставилась (чего-то ей не хватало), поэтому настроил nut
>
> >Пока нашел три
> >nut
> >upsd
> >
> >
> upsd это часть nut.
>
> >pwstatd
> >Нужно выбирать из них или есть еще что-то?
> >
> Конфиги во вложениях (все лежат в /etc/nut). upsmon еще не до конца
> настроен (а выключать машину при battery low должен именно он). При
> установке пакета nut также появляется стартовый скрипт: /etc/init.d/nut
> В нем надо дописать такую строчку: START_UPSD=Y - без этого upsd не
> запускается. Возможно, для запуска upsmon нужно прописать что-нибудь
> похожее.
> Сейчас после команды upsc ups@localhost пишет такое:
> battery.charge: 100.0
> battery.voltage: 27.7
> driver.name: mustek
> driver.parameter.port: /dev/ttyS0
> driver.version: 2.0.1
> driver.version.internal: 0.2
> input.frequency: 50.0
> input.voltage: 220.9
> output.voltage: 220.5
> ups.load: 021
> ups.mfr: Mustek
> ups.model: PowerMust
> ups.status: OL
> pm@lab32-1:~$
>
>
--
Vladimir Zolotykh
Reply to: