Re: APC Smart UPS 1000+ with nut
On Tue, Nov 09, 2004 at 06:01:29PM +0300, Artem Chuprina wrote:
> Andriy Ivashchenko -> Mikolaj Golub @ Tue, 9 Nov 2004 12:57:36 +0200:
>
> AI> Но сразу сильно расстроился, ибо когда вынимаю шнурок из порта то
> AI> получаю полный "ахтунг" в системе. Может на 2.4.х ядрах нет такой беды?
>
> А нафига его оттуда вынимать?
А вы лучше моего знаете спецификацию на USB, не сочтите за лесть. К тому же
кернел-паник однозначно неправильная реакция на то, что выпал шнурок из USB.
Кстати, таки не поленился и проверил на 2.4.26 из sarge -- прекрасно пережил,
но все-же NUT рестартовать пришлось. А пока прихожу к выводу что usbшный ups
на продакшн юниксе это сомнительное удовольствие.
--
Hartron Incorporated, internet department
http://www.hit.kharkov.ua
Reply to: