[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UPS su server con 2 alimentatori



Buondi' a tutti

qui da noi in dita abbiamo una linea preferenziale per i PC, quindi le macchine con doppio alimentatore le alimentiamo uno dalla linea e uno dall'ups.

Se manca tensione interviene l'ups, se no lavorano in pari.

Il 14/12/23 09:21, Piviul ha scritto:
Ciao a tutti, qual è il modo più efficiente per collegare un server con un doppio alimentatore ad un UPS? Tutti e due gli alimentatori sullo stesso UPS oppure è meglio dividerli su più UPS?

Se si dividono su più UPS poi però è un casino perché il server rischia di non conoscere lo stato della batteria dell'ups che lo alimenta...

Mi confermate quindi che la cosa migliore sia collegarli ad un solo UPS?

...o c'è qualche altro modo?

Grazie

Piviul


--
Mario Vittorio Guenzi
E-mail jclark@tiscali.it
Si vis pacem, para bellum


Reply to: