[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UPS is compensating for a low utility voltage



Il 09/08/2018 10:19, Luca De Andreis ha scritto:
No non dicevo questo.

Ci sono ups online ed ups offline.

Gli offline (più economici) vivono in bypass e commutano su filtri o batteria in seguito af una valutazione sulla tensione di ingresso.

Un ups online fa vivere il carico sempre su una tensione "sintetica" creata dallw batterie e la tensione di linea carica le stesse (poi si possono anche configurare in eco mode con una sorta di bypass per stressare meno le batterie, ma qui il discorso cambia).

Quello che volevo dire è che secondo me tu hai un ups offline conb delle soglie di intervento diverse (più strette) rispetto a quelle degli altri ups.

Le soglie sono di norma impostabili via software (o hardware, switch hardware).
L'UPS in questione non è proprio uno di quelli economici ma potrebbe anche essere... è un APC SmartUPS 2200 e utilizzo apcupsd per gestirlo. Questi sono i valori ritornati con apctest:

APC      : 001,042,1071
DATE     : 2018-08-09 10:27:26 +0200
HOSTNAME : serverdati
VERSION  : 3.14.10 (13 September 2011) debian
UPSNAME  : UPS_IDEN
CABLE    : Ethernet Link
DRIVER   : Smart-UPS 2200
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2018-07-12 08:18:47 +0200
MASTERUPD: 2018-08-09 10:27:26 +0200
MASTER   : 192.168.70.12:3551
STATUS   : BOOST ONLINE SLAVE
LINEV    : 211.6 Volts
LOADPCT  :  20.1 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  92.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
MAXLINEV : 211.6 Volts
MINLINEV : 211.6 Volts
OUTPUTV  : 243.3 Volts
SENSE    : Medium
DLOWBATT : 02 Minutes
LOTRANS  : 208.0 Volts
HITRANS  : 253.0 Volts
RETPCT   : 000.0 Percent
ITEMP    : 26.5 C Internal
BATTV    : 55.1 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Automatic or explicit self test
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x0700040C Status Flag
SERIALNO : JS0733010910
BATTDATE : 10/07/18
NOMOUTV  : 230 Volts
NOMBATTV :  48.0 Volts
FIRMWARE : 654.17.I
END APC  : 2018-08-09 10:28:02 +0200

È il valore di LINEV che determina l'accensione della spia? In effetti sembra un po' bassa... comunque non c'è da preoccuparsene direi nevvero?

Sto per andare in ferie e non vorrei essere chiamato in vacanza ;)

Piviul